ошибка ОНК-160-М

Ответить
simmos_82
Специалист
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 14:09
Откуда: Великие Луки

ошибка ОНК-160-М

Сообщение simmos_82 » 26 дек 2019, 16:27

Добрый день! Подскажите, может у кого было что подобное: на козловом кране установлен ОНК-160-М с одним датчиком (под ось обводного блока, усилие передается через болт), периодически возникает ошибка Е-10 0003, причем может возникнуть при работе механизма подъема, а может и просто при стоянке, иногда сама пропадает, иногда надо перезапускать кран. Подскажите, может есть мысли по возникновению данной неисправности??? Спасибо!

VictorVS
Новичек
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 19:19
Откуда: Минск

Re: ошибка ОНК-160-М

Сообщение VictorVS » 02 янв 2020, 17:58

С Новым годом! Похоже, сбой контрольной суммы из-за импульсных наводок или блуждающих токов. Попробуйте изменить схему заземления экрана кабеля.

Bender Rodriguez
Специалист
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 08:53
Откуда: FeCity

Re: ошибка ОНК-160-М

Сообщение Bender Rodriguez » 03 янв 2020, 22:11

VictorVS писал(а):
02 янв 2020, 17:58
С Новым годом! Похоже, сбой контрольной суммы из-за импульсных наводок или блуждающих токов. Попробуйте изменить схему заземления экрана кабеля.
Поддерживаю, читайте про CAN и настройку линии. Проверьте разъемы и кабель, бывает заливает водой.
Привод механизмов не частотный ли часом?
Ален ноби, ностра алис! Что означает — ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может.

simmos_82
Специалист
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 14:09
Откуда: Великие Луки

Re: ошибка ОНК-160-М

Сообщение simmos_82 » 10 янв 2020, 12:25

Частотный. Разъемы проверил, сухие, зачистил на всякий случай. На частотный привод грешили сразу, но бывает ошибку выдает даже когда просто включен кран и никаких движений нет. С заземлением подумаю как изменить получше. Спасибо!!!