Overflow ADC

Bender Rodriguez
Специалист
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 08:53
Откуда: FeCity

Overflow ADC

Сообщение Bender Rodriguez » 17 мар 2017, 13:53

Уже второй прибор с ошибкой "Overflow ADC". Хаотически изменяются показания часов, пищит сигнал, не считывается РП. Помогает вход в настройку часов, но не надолго. Одному прибору 7 лет, другому 2 года. Что это?
Ален ноби, ностра алис! Что означает — ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может.

yarkran
Специалист
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 14:12
Откуда: ЗАО "Техдиагностика" г. Ярославль

Re: Overflow ADC

Сообщение yarkran » 17 мар 2017, 18:25

Замени батарейку в БОИ. Иногда в БОИ они вообще отрываются от вибрационных нагрузок.

Bender Rodriguez
Специалист
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 08:53
Откуда: FeCity

Re: Overflow ADC

Сообщение Bender Rodriguez » 17 мар 2017, 20:39

Проверял напр. и на батарейке и на микросхеме часов. Все в пределах нормы. Интересно, какой вообще ресурс батарейки, и зависит ли он от периодичности работы ОНК. Хорошо бы был индикатор разряда в ПО БОИ и возможность легкой замены, как на матплате ПК.
Ален ноби, ностра алис! Что означает — ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может.

Аватара пользователя
Владимир
Администратор
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 18:23
Откуда: ООО "НПП "ЭГО"

Re: Overflow ADC

Сообщение Владимир » 18 мар 2017, 10:35

Меняйте батарейку. Все проблем от часов.
Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает.

ВикторFD
Специалист
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 10:58
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Overflow ADC

Сообщение ВикторFD » 23 мар 2017, 02:23

Bender Rodriguez писал(а):
17 мар 2017, 20:39
Проверял напр. и на батарейке и на микросхеме часов. Все в пределах нормы. Интересно, какой вообще ресурс батарейки, и зависит ли он от периодичности работы ОНК. Хорошо бы был индикатор разряда в ПО БОИ и возможность легкой замены, как на матплате ПК.
Напряжение может быть относительно нормальным, а ресурса в батарее никакого. Проверять надо на токовом пределе 10-20А. Короткое касание, смотрим в этот момент ток. Нормальная батарея около 1А.
P.S. Отсюда предположение: может старую батарею так и "толкнете". Просто в datasheet на батарею Minamoto так и написано: "Перед впаиванием замкнуть на 1-2 сек. провода для начала химических процессов в батарее." Замкнули, 1-2 сек подержали, впаиваем, получаем положительный результат.
P.P.S. По поводу просьбы о легкой замене - мне в БОИ ОНК-160С отказ батареи (ее замена) встречался 2-3 раза на приблизительно 900-1200 виденных приборов приблизительно за 10 лет их массового появления. Не та частота повторения отказа. А возможность легкой замены (держатель и т.п.) снижает вибростойкость монтажа. Т.е. будут просто вываливаться.

Bender Rodriguez
Специалист
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 08:53
Откуда: FeCity

Re: Overflow ADC

Сообщение Bender Rodriguez » 31 мар 2017, 21:19

Поменял батарею. Правда с дури запросил большую как в ДПИ, а там маленькая. Но напильник никто не отменял. При включении часы побежали, настройка - часы - ввод, встали. Дальше по РЭ. Будем наблюдать пациента.
На счет легкой смены, есть литиевые батареи с подключением через разъем, как на зуммере. И прижать ее к корпусу винтом. Чтобы не возить БОИ до паяльника и обратно, а все сделать в поле отверткой.
Ален ноби, ностра алис! Что означает — ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может.

ВикторFD
Специалист
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 10:58
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Overflow ADC

Сообщение ВикторFD » 31 мар 2017, 22:06

Или иметь паяльник с преобразователем 24/220, или на 24В, или газовый. Срок службы батареи достаточно большой, а частота отказов низкая, чтобы заморачиваться на быструю ее замену (уже писал выше). К тому же, кто мешал сделать на разъеме и прижать винтом сейчас для себя?

Bender Rodriguez
Специалист
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 08:53
Откуда: FeCity

Re: Overflow ADC

Сообщение Bender Rodriguez » 31 мар 2017, 23:41

А еще хорошо иметь вертолетик с генератором и паяльной станцией.
А сделать для себя разъем и прижать - окститесь! Сие анафема! Ибо внесшего изменения в конструкцию ПБ ПС настигнут кары небесные.
Ален ноби, ностра алис! Что означает — ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может.

Аватара пользователя
Владимир
Администратор
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 18:23
Откуда: ООО "НПП "ЭГО"

Re: Overflow ADC

Сообщение Владимир » 01 апр 2017, 06:33

Согласен по поводу газового паяльника. Вещь класная. Современные наборы включают в себя разные насадки. Особенно интересная горячий нож, нож с подогревом хорошо режет пластик. Пробовал у знакомого в гаражах. Заправляется газом для зажигалок, компактный. Температура регулируется. Цена вопроса от 4000 руб за набор, дешевле можно, но мало насадок. Хочу взять, но пока жаба душит тратиться ради двух раз в год. Паял проводку в машине, отлично получается, как паяльной станцией почти. Пойдёт для полевого ремонта вполне. Правда микросхемы запаять врядли получиться. Ещё одна особенность зимой на улице в -20 хреново паяет, пришлось прогреть кабину и все делать внутри.
Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает.

Bender Rodriguez
Специалист
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 08:53
Откуда: FeCity

Re: Overflow ADC

Сообщение Bender Rodriguez » 02 июн 2017, 15:24

Плановый медосмотр пациента. Overflow больше не появлялся. Замена батарейки рулит. Наблюдаем дальше.
Ален ноби, ностра алис! Что означает — ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может.